ДоБрого, всем. Подскажите следующие. Какой таймер и контактор по Амперах нужно ставить на 5 Днат по 400Вт. Если я правильно понимаю ток лампы Днат 400= 4.4 А. Пусковой в 1.5 - 2 раза больше, т.е он =8.8А. Следовательно, нужно брать таймер больше 22 А и контактор эдак, так Ампер на 32- 40.
И все бы было, хорошо. Но мы знаем что установка состоит из дроселя, Изу, и конденсатора.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза.
Например, ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним - 1.4А.
То есть, все мои росчоты нужно делить грубо говоря на 2. Таймер нужен >11А, а контактор, ну пускай останется, на 32 А. Поправьте если что не так.
ДоБрого, всем. Подскажите следующие. Какой таймер и контактор по Амперах нужно ставить на 5 Днат по 400Вт. Если я правильно понимаю ток лампы Днат 400= 4.4 А. Пусковой в 1.5 - 2 раза больше, т.е он =8.8А. Следовательно, нужно брать таймер больше 22 А и контактор эдак, так Ампер на 32- 40.
И все бы было, хорошо. Но мы знаем что установка состоит из дроселя, Изу, и конденсатора.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза.
Например, ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним - 1.4А.
То есть, все мои росчоты нужно делить грубо говоря на 2. Таймер нужен >11А, а контактор, ну пускай останется, на 32 А. Поправьте если что не так.
Всем спасибо