maxasti 2 Жалоба Опубликовано: Декабрь 18, 2012 Тем по лампам много,а по прблемам с ними связаных моловато.Начну со своей-250Днат,перестал светить(до этого горел и радовал моих девочек Ак-47 fem f-1 от милен полный месяц).Подскажите, как найти причину неполадки,тестером проверял всё-баласт работат(когда приложил к клемам,стрелка упала),приложил к ИЗУ-показало следуйщее-два крайних провода-нет сети,крайний(одиночный) и средний(тот что идет на баласт)-нет сети,те что расположены рядом(на баласт и на лампу)-есть сеть.В самом начале,когда приложил к вилке,сеть не показало. Лампу не проверял-не знаю как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g13 103 Жалоба Опубликовано: Декабрь 18, 2012 (изменено) присоединяюсь к вопросу Бро maxasti. Такая же херня - 250 Днат, был убран в рабочем состоянии в шкаф после цикла. Сейчас извлечен, подключен - и ни фига не работает. У меня ЭмПРА, в него 3 провода входят (фаза, ноль и земля), 2 выходят на лампу. Всё, девайсов больше нет. Тестер показывает 220 на выходе из ЭмПРА и, соответственно, на патроне. На нуле патрона ноль. Что могло произойти? [Зарегистрируйтесь чтобы видеть вложения] Изменено Декабрь 18, 2012 пользователем g13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атмос 130 Жалоба Опубликовано: Декабрь 18, 2012 посмотрите спираль прогрева горелки,у всех целая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g13 103 Жалоба Опубликовано: Декабрь 19, 2012 Перепутал провода и на вход поставил лампу, а на выход дал напряжение. Поменял местами - всё работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах